S7-300如何通过GSD文件实现PROFIBUS+DP主从通讯

在S7的硬件配置中,如果你需要添加除SIEMENS的已有的配置,比如用到另外的厂家的设备,而且需要建立通讯的时候,你的S7硬件配置中没有该类别或者型号的元件添加到硬件配置中,可以用GSD文件添加。

西门子300主从站dp组态(西门子300怎么组态从站)西门子300主从站dp组态(西门子300怎么组态从站)


西门子300主从站dp组态(西门子300怎么组态从站)


西门子300主从站dp组态(西门子300怎么组态从站)


西门子300主从站dp组态(西门子300怎么组态从站)


在西门子step7中的组态软件中,导入GSD文件。这样就能实现profibus的通信。

如何用西门子S7-300通过PROFIBUS-DP协议与变频器通讯进行连接

是的,做profibus从站,一般都需要相应的gsd文件,这个文件应是免费的,硬件组态好然后再做程序。

调用FC14,FC15,呵呵,很简单的,不过我说的是VC

sfc14,sfc15和FC14,FC15用在不同的cpu中

西门子PLC中如何把300设置成DP主站把200设置成DP从站?在主从站的PLC中还需要加入相应的指令吗?

Step7的硬件组态中插入300系列PLC,并在PLC的DP属性中设定为主站。

EM277无需设置主从站,因为其只能作为从站,只需要设定主站中寄存器相对应EM277的地址偏移就可以了。

通讯无需编写通讯程序。

西门子PLC的S7-300中PROFIBUS的DP是什么意思

PROFIBUS –DP用于现场层的高速数据传送.主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息.总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短.除周期性用户数据传输外,PROFIBUS-DP还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态.诊断和报警处理.

①传输技术:RS-485双绞线.双线电缆或光缆.波特率从9.6K bit/s到12M bit/s.

②总线存取:各主站间令牌传递,主站与从站间为主-从传送.支持单主或多主系统.总线上站点(主-从设备)数为126.

③通信:点对点(用户数据传送)或广播(控制指令).循环主-从用户数据传送和非循环主-主数据传送.

④运行模式:运行.清除.停止.

⑤同步:控制指令允许输入和输出同步.同步模式:输出同步;锁定模式:输入同步.

⑥功能:DP主站和DP从站间的循环用户有数据传送.各DP从站的动态激活和可激活.DP从站组态的检查.强大的诊断功能,诊断诊断信息.输入或输出的同步.通过总线给DP从站赋予地址.通过总线对DP主站(DPM1)进行配置,每DP从站的输入和输出数据为246字节.

⑦可靠性和保护机制:所有信息的传输按海明距离HD=4进行.DP从站带看门狗定时器(Watchdog Timer).对DP从站的输入/输出进行存取保护.DP主站上带可变定时器的用户数据传送监视.

⑧设备类型:第二类DP主站(DPM2)是可进行编程.组态.诊断的设备.类DP主站(DPM1)是可编程,如PLC.PC等.DP从站是带二进制值或模拟量输入输出的驱动器.阀门等.

s7-1200做S7-300的DP从站,S7-1200应当怎么组态 ...

S7-1200用CM-1242-5做DP从站,在S7-1200硬件组态中除了设置DP地址,波特率,传输区的设置,还有那些要设置的?在设置完这些后CM-1242-5模块上的唆使灯DIAG与ERROR两个灯不断闪耀红灯,S7-300已组态S7-1200的GSD文件,在S7-300中PG/PC中能诊断到S7-1200的地址,S7-300的过错也闪耀,在S7-300硬件组态中在线检测S7-1200的GSD文件被化斜线。

查看原帖>>

DP通信没通上,检讨硬件,软件组态,站地址拨码

西门子300怎么更改组态

1、打开编程软件,新建一个工程。

2、选中新建文件,右击添加一个SIMATIC300站点。

3、新建完成后选中硬件图标,双击静、进入硬件编辑界面。

4、编辑界面组态界面,可以添加的硬件目录。

5、添加组态的步就是需要添加导轨,没有导轨式不能够添加硬件的。