1、建筑设计防火规范之消防电源配电标准是什么?近年来。
2、由于夏季气温高,很多地方发生火灾。
3、下面我为大家精心整理的建筑设计防火规范消防电源配电规范标准,欢迎阅读,希望对大家有帮助~ 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按一级负荷供电:(一级负荷电源备份,线路备份)1 建筑高度大于 50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;2 一类高层60、建筑施工组织设计规范 GB 50502-2009民用建筑。
4、下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:(二级负荷电源不要求备份,线路备份)1 室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库);2 室外消防用水量大于 35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);3 粮食仓库及粮食筒仓;4 二类高层民用建筑;5 座位数超过 1500个的电影院、剧场,座位数超过 3000 个的体育馆,任一层建筑面积大于 3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑。
5、除《建筑设计防火规范》第 10.1.1和10.1.2 条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按负荷供电。
6、消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。
7、当采用自动启动方式时,应能保证在 30s内供电。
8、(消防负荷不要求末端自动切换,一般就是一个电源一个回路就可以了,如室外消防用水量不大于25L/s。
9、)(住宅小区内的生活水泵房,区域生活水泵房,不低于二级负荷供电。
10、) 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:(疏散照明时间增加)2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于 100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000 m2的地下、半地下建筑,不应少于 1.0h;3 其他建筑,不应少于 0.5h。
11、(一般消防应急照明和灯光疏散指示标志自带蓄电池,国产蓄电池质量估计也就保证三年,其中还有电池衰减等问题,因此一般按照3倍容量配备电池,如需要0.5h时间,配备蓄电池至少为1.5h时间才行。
12、对于建筑高度大于100m的民用建筑,规范要求不小于1.5h。
13、建议前端还是加双电源或者EPS吧。
14、有柴发时电池组可按一倍考虑,只做一个过渡。
15、)(逃生时需满足可视的疏散路径、疏散通道上低的烟气浓度、低的烟气温度,所以在满足消防应急照明和灯光疏散指示标志时间要求的条件下也应满足后两条要求,这就要求我们对排烟风机、排风机等设备供电时间和可靠性也能达到消防应急照明和灯光疏散指示标志要求。
16、)消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
17、 备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。
18、2、用于防火卷帘的水幕泵火灾时持续运行时间为3h; 消防电梯应大于消防水泵、水幕泵火灾时持续运行时间;3、加压风机、排烟机应大于疏散时间30min。
19、4、喷淋泵1h。
20、(从变电所出来只带消防负荷,专用供电回路,认识不要偏激,如消防泵和喷淋泵可以合用一个回路)(十二层住宅要设置消防电梯,一般8KW,4mm2导线直接从配电房引,从技术上不合理,可以和其他消防负荷合用,切换后放射) 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
21、消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的末一级配电箱处设置自动切换装置。
22、(要求消防设备的供电在末端配电箱切换,不是控制箱切换。
23、可以由一个配电箱放射给多个控制箱供电,控制箱再给设备供电,不需要每个控制箱都设双电源转换开关。
24、据说民规会把双电源配电箱放置的位置给固定下来,比如消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、防火分区内各配电小间,因为配电箱离消防设备较远的话还是单回路供电,不太可靠,到时可以看看民规规定。
25、)按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应设置;按负荷供电的消防设备,其配电箱宜(给小工程少量应急照明开口)设置。