摇表,是为了避免发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表
摇表怎么测量线路漏电_摇表怎么测量线路漏电距离
摇表怎么测量线路漏电_摇表怎么测量线路漏电距离
摇表怎么测量线路漏电_摇表怎么测量线路漏电距离
漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位而产生的。想让不漏电就是要把电器外壳于电源绝缘起来。
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造身或设备。使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误。
使用方法
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。
6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。
7.摇动兆欧表后,时间不要久。
注意事项
1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
3、 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。非值班人员应办理相应的工作票方可工作。
4、 摇表应水平放置,未接线之前,应先摇动摇表,观察指针是否在“∞”处。再将L和E两接线柱短路,慢慢摇动摇表,指针应在零处。经开、短路试验,证实摇表完好方可进行测量。
5、 摇表的引线应用多股软线,且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不准确。
6、 摇 表测量完毕,应立即使被测物放电,在摇表未停止转动和被测物未放电之前,不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线,以防止触电。
7、 被测物表面应擦试干净,不得有污物(如漆等)以免造成测量数据不准确。
8、测量结束时,对于大电容设备要放电。
9、要定期校验其准确度。
摇表怎么判断是否漏电?很多电工不愿教,学会这教程,快速学电工
用摇表可以测量线路有漏电,但是没法测出漏电点再哪,而且摇表发出的是500伏电压,很容易损坏家里220伏的电灯、电器、线路-----摇表是工程设备绝缘检验用的,正确办法是用万用表检测检修
你是【漏电开关】无规律跳闸?还是根本合不上漏电开关呢?
是【空开】无规律跳闸?还是根本合不上开关呢?
把 供电端 和 负载端 所有的连接全部断开,
用兆欧表 测 地与火 ,地与零、零与线 之间的绝缘电阻。
摇表(即兆欧表)测漏电的使用方法:
1、测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2、测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3、测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
4、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
5、摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。
6、摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。
7、摇动兆欧表后,时间不要久。
扩展资料
摇表测量准备工作
切断所有的插头,进户线也切断,确认无电了一根或火线一根零线摇测不过正常的电阻值根本不可能无穷大。有0.5M就说明绝缘没问题了OK了,使用500V的遥表。
不过测试是否短路用万用表就可以了。用摇表测试的话,很可能正常的线路电阻值都为零。或者读数过低。
比如只有0.1,0.2,读数比较困难,就算达到正常值的0.5,也和0刻度比较近了。
基本使用方法:
将摇表两根测试线,分别接在待测电器两端,以每分钟20转速慢慢摇动手柄。被测绝缘损坏时表针指示为0,应立即停止摇动。
被测绝缘良好时,指针右移,指针稳定后读取数值。测量高湿度电器(或不断开被测电器)时,所测数据不准确。
扩展资料:
试表:
分开摇表测试线 ,以每分钟20转速轻摇手柄,指针慢升至读数无穷大。短路摇表测试线,短时间摇动手柄 ,指针指示为0.----以上试表结果证明摇表正常,可以使用。
低压电不易察觉漏电,摇表手摇时产生高压。测试的是绝缘电阻有多大。电压÷电流=电阻 具体怎么用,看下这个型号的摇表的使用说明,测试时注意要断电后再测哦。
摇表是检查绝缘电阻的,只能检查漏电情况,所有检查必须在断电情况下进行,L端子接待测线,E端子接地或另一根线。
检查分为:
1、火线对零线绝缘情况:切断电源,断开所有负载,摇表接空开后任一处火线和零线,有问题再分段检查;
2、火线对地绝缘情况:切断电源,断开所有负载,摇表接空开后任一处火线和接地体(比如金属门框),有问题再分段检查。
电灯闪的问题可能是线路接触不良,虚接点在故障灯与空开之间的某个接点处,摇表判断不了这类故障。
参考资料来源:
先把所有的插头都拔掉,然后把进户电闸拉下来。用摇表测量火线和零线之间的绝缘电阻(一个线头接一棵线),正常的阻值应为无限大,如果电阻较小就说明你家的电路有问题。
将所有插头拔掉!将所有电灯关掉!把保险或空开断开!与市电断开!用500V摇表接两根线摇绝缘!一般大于0.5M即可!无穷大!然后再将摇表的一端接地,另一端分别接你家电线摇绝缘!大于0.5M就可以使用!也是无穷大!
测量方式一楼已经说了。切断所有的插头,进户线也切断,确认无电了一根或火线一根零线摇测不过正常的电阻值根本不可能无穷大。有0.5M就说明绝缘没问题了OK了,使用500V的遥表
不过测试是否短路用万用表就可以了。用摇表测试的话,很可能正常的线路电阻值都为零。或者读数过低。比如只有0.1,0.2,读数比较困难,就算达到正常值的0.5,也和0刻度比较近了
家庭电路用万用表的电阻档测一下有7、8上10欧的电阻就可以了,说明就没短路,至于用摇表那就没办法了,那么一点电阻用摇表测基本就是0,不过特殊情况下,你断开负载,只摇线路,还是可以的,比如你想测一下埋在墙内的线路有无短路,那还是可以的,不过你要确信所有的电器都已脱离开才行,以免摇坏电器,其实用万用表足够,不用摇表
摇表只能测量线路或者设备是否接地,摇表的黑线与接地线连接或者插入泥土,红线表笔接在被测量的电线上,摇动手柄每分钟100转左右就可以,指针往0方向跑就是绝缘不好,低于0.5MΩ说明线路接地
判断电线接地的方法就是用摇表摇测电线对地绝缘值,漏电往往是因为电线对地电线绝缘不良,造成部分电流泄漏。
一表笔接电线,另一表笔夹住线的绝缘层或者直接接地,然后摇就完了,当然表针没摆动了
因为有些用电器必须遵循“左零右火”的原则,插反后就会出现外壳漏电的现象。尤其是电脑及打印机等更要严格遵循这个原则。笔者就曾遇到了这种情况,插头插反后电脑...
一、摇表怎么测量线路漏电
把电缆停电,之后打开电线二侧端口待测。将电线的一相待接至摇表上红线位置;电线的另二端和电线外皮接地面相连接,并接至摇表的蓝线位置;转动摇表,以每分120转的速度,之后将检测端接触电缆的待测相,若该相绝缘电阻偏低,表示该相是漏电;若绝缘电阻很高,则代表没问题。
二、漏电防范措施有哪些
1、有条件的建议使用低压电源——尽管36V是普遍场所的安全电压,可是卫生间和厨房是比较潮湿的地方,属于具备电器危险的特殊场所,应使用24V安全电压。
2、安装漏电开关——使用220V电源的时候,要装置触电保护器或者是漏电开关,如果电器、电线漏电会使电源跳闸。
3、走线准则——卫生间、厨房的配电线采取防火性槽板或是线管,线路位置尽可能远离卫生间或水管,禁止配电线在水管、浴盆或别的盛水器具下面通过。
4、防外源性电位——卫生间、厨房里面全部的金属部件,为避免外部引进电压造成电位。但是,若室内原本没有PE线时,千万不能从室外引进。
5、卫生间里尽可能少安装电器——卫生间里面除排风扇专用插座以外,尽量不要再安装插座了。若一定要安装的话,一定要远离水盆和浴盆,并安装启动电流<30mA的漏电保护器。
6、电器购买要注意——应购买防潮湿的照明灯具;浴室电器和照明设施应装置在高度不能矮于2.2米,取暖灯普遍安装在浴室顶部。
总结:以上就是小编介绍的关于摇表怎么测量线路漏电的相关内容,希望能给大家带来帮助。想必大家看完之后也有所了解了吧!如果想要了解更多的相关信息,请多多关注齐家网,齐家网将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
这个很复杂 简单的说不清楚 如果是 匝间短路用遥表很难测出 需要高强度电压使短路处冒火花就检验出来了 如果是接地短路 可以使用摇表 摇吸收比 就是 第60秒与15秒的比值 然后根据吸收比计算来找短路点 你可以上百度搜下
把家里用电器,就是插座上的插头都取掉,然后用摇表挨个遥测线路即可
摇表的接线端一头夹住外露的导线上(铜、铝线),另一端夹在另一头导线的绝缘皮上,转动摇表的手柄达到120转/分钟,得摇表指针上升稳定后就可以得出绝缘电阻值,如果没有漏电的话,绝缘阻值会很大(有时趋于无穷大),如果指针回零就说明导线有漏电。
摇表有三个接线端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。
当测量电力设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。
扩展资料
摇表主要用于测量电气设备的绝缘电阻。摇表的额定电压有500、1000、0V、5000V,10000V等几种,有手摇式和电子式。
摇表由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即l:线路端、e:接地端、g:屏蔽端)组成。
摇表的选择
1、摇表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~0伏的摇表。10KV以上设备用5000V摇表。
2、摇表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误。
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。