建筑灭火器配置设计规范2020 建筑灭火器配置设计规范2022

中专问答 2024-11-10 09:50:27

施工现场灭火器的配置有哪些要求?

根据《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》规定:

建筑灭火器配置设计规范2020 建筑灭火器配置设计规范2022建筑灭火器配置设计规范2020 建筑灭火器配置设计规范2022


建筑灭火器配置设计规范2020 建筑灭火器配置设计规范2022


建筑灭火器配置设计规范2020 建筑灭火器配置设计规范2022


1、 施工现场的下列场所应配置灭火器:

(1)可燃、易燃物存放及使用场所;

(2)动火作业场所;

(3)自备发电机房、配电房等设备用房;

(4)现场办公、住宿用房;

(5)其他有火灾危险的场所。

2、灭火器配置应符合下列要求:

(1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。

(2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。

(3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定如下:

(1)临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。

(2)大型临时设施总面积超过1200㎡,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。

(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。

(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。

(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。

灭火器配置规范有哪些

一、灭火器配置应当按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置;不过配置的数量与仓库的危险等级、仓库内消防设施等因素有关。4公斤的ABC干粉灭火器与3公斤的干粉灭火器灭火级别均为2A。以下以放置固体物质仓库举例,供参考:

1、如果属于轻危险级(如钢材仓库等),单具灭火器小灭火级别为1A,则每A保护100平方米,0平方米仓库应配置0/100=25A。可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要25A/2A=12.5具,即需要配置15具。

2、如果属于中危险级(如棉织物、化纤、纸张等仓库),单具灭火器小灭火级别为2A,则每A保护75平方米,0平方米仓库应配置0/75=33.33A。可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要33.33/2=16.67具,即需要配置17具。

3、如果属于危险级(如化学危险品仓库、60度以上白酒仓库等),单具灭火器小灭火级别为3A,则每A保护50平方米,0平方米仓库应配置0/50=50A。不可以配置4公斤ABC干粉灭火器,因为不符合小灭火级别3A的要求。应选3A的5公斤ABC干粉灭火器。需要50A//3A=17具,即需要配置17具5公斤ABC干粉灭火器。

二、如果设置有室内消火栓系统、自动灭火系统、室内消火栓及自动灭火系统的三种情况的配置数量分别打9折、7折、5折。

写字楼灭火器的配置标准

《建筑灭火器配置设计规范》,当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平方米时,应配置1只手提式灭火器;每增加100平方米,增配1只手提式灭火器。普通小区1个单元楼内配置的灭火器数量不得少于2只,多层以上电梯房每个楼层需安装2只灭火器。

灭火器是靠人来作的,建筑灭火器配置设计规范尤为重要,应对该场所中人员的体能进行分析,然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式。

通常不同的民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器应用较广;而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内,则可考虑选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。

扩展资料:

在选择灭火器时应符合下列规定:

1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;

5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

参考资料来源:

参考资料来源:

参考资料来源:

办公场所灭火器配备规定

《消防法》16条2款明确要求所有单位,“按照标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施完好有效。

根据消防法规定,及标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(一级)配置标准,即每25平米至少配置一个(4kg)灭火器。如果一个办公室面积接近或小于25平米,至少应配置一具,如果大于25平米,则按每25平米增加一个灭火器的标准配置,超出部分不足25平米的,按25平米计算。

关于灭火器配置的问题?

灭火器的配置要求是按照建筑物面积和危险等级来确定的。一般来说,要求每个建筑物都要配备灭火器,但是具体的要求需要根据不同的行业、业态等因素进行判断。下面是一些常见的要求:

1. 建筑物面积小于100平方米时,至少配备一支常规灭火器。

2. 建筑物面积在100至200平方米时,至少需配置两支常规灭火器。

3. 建筑物面积在200至300平方米时,可以根据实际情况和危险等级配置2至4支不同型号的灭火器。

4. 建筑物面积大于300平方米时,配备的灭火器数量应根据实际情况和危险程度进行匹配。

此外,根据《消防条例》的规定,每个消防器材都需要按期检测。检测周期应当不少于一年一次,每种器材均应以检验报告作为有效的凭证。

关于配备的种类和数量,也制定了相关的标准,如《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等文件根据建筑物使用性质和性质等级进行规定。

总的来说,根据消防部门的相关规范和法律法规,灭火器的配置应根据建筑物的面积和危险等级来进行确定,同时,配备的灭火器类型、种类和数量也都要符合的相关标准和规定。此外,配备的灭火器要定期检测,确保其状态和使用效果符合要求。

一栋建筑、一个单位到底应该配备多少灭火器呢?是不是多多益善呢?配备灭火器有什么依据呢?在这里告诉大家,灭火器配备不是多多益善,因为灭火器是扑救初起火灾的,满足初起火灾扑救的需要就可以了,过量的配备是一种浪费。有专门的灭火器配置规范,符合《建筑灭火器配置设计规范》的要求,就能够满足扑救初起火灾的要求。

建筑灭火器配置的数量计算,有三个步骤:

步,确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。也就是看准备配备灭火器的场所,存在什么样的物质?如果是固体,如办公家具、纸张等,则为A类火灾场所,如果是燃油、燃气等可燃液体和可燃气体火灾场所,则为B、C类火灾场所,这是我们日常生活中常见的场所。危险等级是怎么回事呢?危险等级就是灭火器配置场所的危险程度。区分工业建筑和民用建筑,分别有危险级、中危险级、轻危险级三个等级。如下表所示

工业建筑危险等级

民用建筑的危险等级

第二步,划分计算单元,计算各单元的保护面积。这个单元是怎么确定的呢?可以用几句话来说明:如果一个楼层或者一个水平的防火分区内各类场所的危险等级和火灾种类相同时,可作为一个计算单元。当如果一个楼层或者一个水平的防火分区内各类场所的危险等级和火灾种类不相同时,可将其作为不同的计算单元。举个例子,某宾馆的某一层,有多个功能区域,这些区域都属于A类场所,属于轻危险级,那么就作为一个计算单元。同样是这个宾馆,某一层既有轻危险等级,又有中危险等级,那么,这两个危险等级要分别作为一个单元来计算,如果这一楼层既有A类场所,又有C类场所,也要分别作为计算单元。确定了单元后,每个单元的保护面积,就以建筑的实有建筑面积计算,如果是室外的堆场、储罐,则按占地面积计算。

第三步,计算各单元的小需配灭火级别,也就是计算一下,这个单元需要多少灭火剂量。这个计算,规范中规定了计算公式:

Q=K×S/U

式中 Q:计算单元的小需配灭火级别(A或B);

S:计算单元的保护面积(㎡);

U:A类或B类火灾场所单位灭火级别保护面积(㎡/A或㎡/B);

K:修正系数(建筑未设有消火栓和自动灭火系统,K值为1;设有消火栓系统,K值为0.9;设有灭火系统,K 值为0.7;设有消火栓和自动灭火系统,K值为0.5;露天堆场和可燃液体气体储罐区,K值为0.3)

举例:

一栋建筑地上、地下需要保护面积各为500平方米,地上建筑用火用电较多,较多,起火后火灾蔓延较迅速,火灾危险性较大,易造成一般固体物质火灾损失;地下建筑功能复杂,用电用火多,设备贵重,使用一定量燃油,多,起火后蔓延迅速,火灾危险性大,易造成可燃液体重大火灾损失。其消防设施情况为:地上建筑设有消火栓,无自动灭火系统;地下建筑设有消火栓和自动灭火系统。

首先确定火灾种类和危险等级。根据条件所知,地上为A类火灾场所,中危险等级;地下为B类火灾场所,危险级;

第二步,划分计算单元,计算各计算单元的保护面积。

根据条件所知,地上设有消火栓,K值取0.9;地上属于中危险级,单位灭火级别保护面积为75㎡/A

Q上 =K×S/U=0.9×500/75=6A

地下建筑设有消火栓和自动灭火系统,K值取0.5;地下属于危险级,单位灭火级别保护面积0.5㎡/B

Q下=K×S/U=0.5×500/0.5=650B

第三步,确定各计算单元中的灭火器设置的数量。

对于地上部分,少需要6A灭火级别的灭火器,根据中危险级单具灭火器小灭火级别为2A的规定,地上需要配备2A级别灭火器为N=6A/2A=3具;对于地下部分,少许可650B灭火级别的灭火器,根据危险级单具灭火器小灭火级别为89B的规定,地下需要N=650B/89B≈8。那么这栋建筑总的灭火器配备数量就计算出来了,也就是地上需要3具2A级别的灭火器,地下需要89B级别的灭火器8具。

在实际工作中,我们都是以灭火器的重量来说明灭火器大小的,很少有人说灭火级别。规范中有灭火器灭火级别与灭火器重量对照表,用对照表对应一下灭火器的重量就行了。例如4公斤ABC类干粉灭火器的灭火级别为2A,5公斤BC类干粉(碳酸氢钠)灭火器的灭火级别为89B,我们就可以把上边所说的2A干粉灭火器说成是4公斤ABC干粉灭火器、把89B灭火级别的灭火器说成5公斤BC类(碳酸氢钠)干粉灭火器就行了。

灭火器配备看似简单的一件事,要经济合理的配置好,也是需要花费心思认真计算的。计算数量也只是初步的工作,还要合理布置,还需要进一步做工作。

灭火器的配置要求和法律条文在不同的或地区可能会有所不同,以下是一些通用的建议和规定。

1. 灭火器配置要求

根据标准ISO 14520-1《灭火系统.自动灭火系统.气体灭火系统》,常见的建筑物灭火器配置要求如下:

- A级灭火器(适用于固体物质火灾):建议配置数量为每200平方米1台,距离保证在15米以内;

- B级灭火器(适用于液体火灾):建议配置数量为每50平方米1台,距离保证在10米以内;

- C级灭火器(适用于气体火灾):建议配置数量为每500平方米1台,距离保证在30米以内。

当建筑物的总面积超过2000平方米时,应设置至少2组灭火器。另外,建议在每个楼层、每个房间和每个容易发生火灾的场所(例如厨房、热水器等)都配置适当数量的灭火器。

2. 法律法规

目前,消防法对于灭火器的配置并没有具体规定,但是《建筑规划设计防火规范》中规定了灭火器的分类、数量和放置要求。同时,不同地区的相关消防标准和地方性规定也可能会有所不同。

在日常生活中,建议根据实际情况配置适当数量的灭火器,并定期检查保养。如果需要更具体的法律条文,请查阅当地的消防法规或咨询相关部门。

:根据《消防法》的规定,建筑物的灭火器配置应该符合以下要求:

A类灭火器应该在建筑物内每隔30米配置一具,且每个房间内至少配置一具灭火器。

B类灭火器应该在建筑物内每隔30米配置一具,且每个房间内至少配置一具灭火器。

C类灭火器应该在建筑物内每隔30米配置一具,且每个房间内至少配置一具灭火器。

D类灭火器应该在需要使用这种金属的场所内配置,如金属车间、实验室等。

需要注意的是,以上规定仅供参考,具体的灭火器配置要求和法律法规可能因地区和的不同而有所不同。建议您在使用灭火器前,先了解当地的相关规定和标准。

关于建筑物需要配备多少个灭火器,需要参照当地的建筑消防法规和标准。根据《中华消防法》规定,单位必须按照规定设置消防器材,配置消防设施,制定并组织实施灭火、疏散和应急救援预案等措施,并对 职工 进行安全生产培训。具体而言,建筑面积、楼层数、出入口情况以及人员密集度等因素都会影响到所需要的灭火器数量。

在一般居住建筑中,通常每层公共区域(如走廊和楼梯间)都至少要配备一具灭火器。另外,高层建筑和特殊建筑物(如医院、学校等)需要更严格地考虑。具体各地可以咨询当地的消防部门来获得详细信息。

此外,使用者也需了解和遵守法律法规并接受消防部门针对物业管理、人员防范、安全制度等方面的检查,确保灭火器和其他消防设施的有效性和可靠性。

公共场所必须设置灭火器,并且灭火器的数量和种类应该根据场所的大小、量、火灾风险等因素来确定。具体如下:

1. 建筑面积小于500㎡的场所,至少配置1个4升、20B灭火器或1个8升、20B灭火器。

2. 建筑面积在500㎡至1000㎡的场所,至少配置2个4升、20B灭火器或1个8升、20B灭火器。

3. 建筑面积在1000㎡以上的场所,应根据实际情况配置足够的灭火器,数量不得少于2个,并且配备不同型号、不同灭火剂的灭火器。

此外,不同行业的场所还有不同的灭火器配置要求,例如工厂、油库等高风险场所需要配备更多、更专业的灭火器。

使用易燃易爆物品、有爆炸、火灾危险的场所、设施,应当配备灭火器材,并保持其有效状态。使用易燃易爆物品的场所必须符合规定的消防安全技术标准。如果场所没有按要求配置灭火器,将会被处以、罚款等行政处罚。

每50㎡建筑面积要配备1个4kg干粉灭火器,10㎡以上的场所至少要有1个灭火器

1、商户配备灭火器的规定是:每50㎡就必须配一个灭火器

2、灭火器使用期限不能超过两年,需要定期检查,防止失效出现问题。在使用时,要放在空地或者是角落,不能高挂起或者是放在其他的地方。

建筑灭火器配置设计规范

建筑灭火器配置设计规范介绍如下:

一般建议按照下面六个因素来选配适用类型、规格、型式的灭火器:

1. 根据灭火器配置场所的火灾种类,可判断出应选哪一种类型的灭火器。如果选择不合适的灭火器不可能灭不了火,而且还有可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至会发生爆炸伤人。

2. 根据灭火器配置场所的危险等级和火灾种类等因素,可确定灭火器的保护距离和配置基准,这是着手建筑灭火器配置设计和计算的首要步骤。

3. 在选择建筑灭火器时应考虑灭火器的灭火效能和通用性。

4. 为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,建筑灭火器配置设计规范的选择应考虑其对被保护物品的污损程度。水型灭火器和泡沫灭火器也有类同的污损作用。而选用气体灭火器去灭火,则灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。

5. 灭火器设置点的环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,若环境温度过高则灭火器的内压剧增,灭火器则会有爆炸伤人的危险。本款要求灭火器设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围之内。

6. 灭火器是靠人来作的,建筑灭火器配置设计规范尤为重要,应对该场所中人员的体能进行分析,然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式。通常不同的民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器应用较广;而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内,则可考虑选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。

高层、多层建筑灭火器配置方法公式和要求谁知道,要详解?

一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2 具。 每个设置点的灭火器数量不宜多于5 具。 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过 100m2时,应配置 1 具 1A 的手提式灭火器;每增加 100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分: 1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。 3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。 计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1 建筑物应按其建筑面积确定; 2 露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。计算单元中每个灭火器设置点的小需配灭火级别应按下式计算: Qe=Q/N Qe——计算单元中每个灭火器设置点的小需配灭火级别(A或 B) ; N——计算单元中的灭火器设置点数(个) 。主要还是看防火等级可以到这个网上看一下 :

版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。