图示互感器是一种互感器,一般用于PCB安装。
电流互感器选择_电流互感器选择依据
电流互感器选择_电流互感器选择依据
变比为1:1,主要用于电压测量,在测量电路中起隔离作用。
图中取样电阻代表互感器的二次输出负荷,电阻可比500Ω大,不能小,500Ω时可获得性能。
相移相当于互感器的角。抗电强度说明互感器的原副边隔离强度,一般1000V以内的低电压系统中,3kV可满足需要。
高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选电流与选型基本无关。配互感器,比如100千瓦,计算电流为
扩展资料:电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。
电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件;
与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制,互感器(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为lo~ 二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。
还有些企业型号比较特殊,如ALH-0.66、AKH-0.66等等。
低压电流互感器的选型依据有:
1.额定绝缘电压:-0.5的互感器绝缘电压是500V,一般用于穿电缆;-0.66的绝缘电压是660V,适用于穿铜排/铝排。
3.根据母排或电缆的大小,需要可选150/5或200/5的电流互感器,电度表用三相四线有功电度表3×220/380V,35A,精度选用1.0级的就可以了选择不同的内孔样式和尺寸。
高压互感器型号更多5. 动热稳定校验困难:对于高压电流互感器,选择过大可能导致动热稳定校验困难。在系统发生短路等异常情况下,过大电流互感器可能无法满足系统的需求。,包括支柱式、穿芯式、套管式三大类。
具体型号:AKH-0.66/I30I100/5
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。
电流、互感器的原理都是一样的,都是磁感应,电流互感器是一次电流变换成二次所需的工作电流电流,电压互感器是把一次电压变换成二次所需的电压。一般的电流互感器都是把一次大电流变换成二次小电流,二次电流有1A和5A两种规格5A目前用的最多电压互感器在电力行业的二次电压一般在100V,100/根号3V
电压互感器根据变压器一二次电压总功率50KW+45KW=95KW,如果是380V供电,折合总电流为I=95/(1.7320.38)=144A。等级来配。
电压互感器容量要满足供电保护要求。
电流互感器根据二次接线来配置,如果只有计量和保护,就选择2组线圈的,如果还有动保护,还得使用三组线圈的。
电流互感器根据供电线路短路电流来配置。比如短路电流为5000A,互感器应该选择800/5的,这样才能保证保护回路在短路是磁通不会达到饱和。
为了满足测量和保护装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段及母联断路器等回路中均设有电流互感器。对于中性点直接接地系统,一般按三相配置;对于中性点非直接接地系统,如负荷对称,保护灵敏度满足要求,按两相配置,否则按三相配置。
对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。若有2组电流互感器,且位置允许时应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中。
电流互感器选择过大可能会导致以下影响:
1. 计量偏:电流互感器的变比过大,当电流二次电压:100V、100/√3V、100/3V有小幅度变动时,其输出信号的变动幅度相对较小,这可能导致计量结果的偏。对于高精度要求的计量场合,这种偏可能会影响计量的准确性。
2. 设备闲置:选择过大的电流互感器可能导致设备在使用过程中,大部分时间都在低负荷状态下运行。这样不仅浪费了设备资源,还可能对设备的使用寿选用400/5互感器命产生负面影响。
3. 成本增加:购买更大容量的电流互感器可能会导致成本上升,因为大型号电流互感器的制造成本和维护成本通常较高。
6. 系统兼容性问题:过大电流互感器可能与现有系统的设备和元件不兼容,导致系统运行不稳定或产生误。
综上所述,选择过大电流互感器可能会导致计量偏、设备闲置、成本增加、占用空间、动热稳定校验困难以及系统兼容性问题。因此,在选择电流互感器时,应根据实际需求进行合理选型,避免过大或过小。
100kW额定电流约200A,可选择300:5的电流互感器。
选择电流互感器,是要用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧,以减轻内部故障对发电机的损伤。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装于发电机中性点侧。根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。
低压电流互感器的选择应遵循原则:
(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。
(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数。
(5)型号规格选择。根据供电线路一在实际使用中,电流变化范围应保证在5%-120%,因为此时电流互感器励磁电流所占比例较小,计量较。而小于5%额定电流时,电流互感器的准确度等级就没有保证,大于120%额定电流时,则可能烧毁电流互感器。次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
150/5是比值,这意味着150A的二次电流是5A。
另一个意思是,可以测量的电流为150A,侧载电流为5A。
都是基于电流的。
测量精度的选择取决于电流互感器选型过大的话,对精度会有一定的影响。普通互感器一般要求被测电流在额定电流的30%以上。S级电流互感器在5%以上都能获得较高的精度。需求。
高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。
高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
是否有影响主要看以下两种情况:
1、电流互感器的变流比选择过大时,即当励磁电流在额定电流的120%以上工作时,由于内部铁心饱和,励磁电流较大,会产生的负误,从而少计电能量。如果长期过负载运行,就会烧坏绕组或缩短电流互感器的使用寿命,时则可能烧毁电流互感器。
2、电流互感器的变流比选择过小时,即当励磁电流在额定电流的5%以下工作时,会降低其准确度,同时也会产生较大的负误。
《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448—2000)规定:“电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少不应小于30%。”
扩展资料:
在这两种情况比较下,选择电流互感器变流比较小时造成的计量误,要大于选择电流互感器变流比较大是的计量误,因此当出现两种情况相互矛盾时,应选大不宜选小。
1、对某些负荷经常有变化的用户,在选择电流互感器的变流比时可考虑使用多变流比电流互感器,在使用中电流互感器存在多个变流比是,可依据用户实际负荷的大小,进行电流互感器变流比的调整,就可以保证供电计量的准确性。
2、选用0.5S级电流互感器,它能测量电流互感器在1%时的误,从而保证计量的准确性。
参考资料来源:
负荷的1.5倍的数据就是单根穿互感器的电流。如负荷为50KW,采用三相设备满负荷时,每根电流约为75A(我没有用公式算),则选用75/5的互感器。高低压算法都一样。高压是三相三3100V的表,低压是三相四3380V/单相对地220V 的表,基本上都是1.5(6)A的,因为根据一次电流经过互感器后,进入表内的电流随着进入互感器的电流变化在1.5~6A之间。
功能:该系列互感器作为交流电流信号采集元件,可与测量仪表配套使用,一次电流测量范围5-6300A,二次输出5A或1A,测量范围为额定值的5-120%。电度表和互感器没有什么搭配的问题,电度表的;
电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要电压互感器35KV/100V ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;
电流互感器的变比容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的。比如,三相功率感性负载50KW的电流大约为100(A),乘上1.5倍,等于互感器选择150/5需要的变比量选择互感器的变比。这样选择的计量是选择。
接线按照电度表接线盖板反面的接线图。